Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
krivkonik
Товарищи! В каком документе прописано, что если местный отсос (периодического действия) работает менее 2 часов в смену его не нужно компенсировать притоком. В поиске по схожим темам не нашел.
Gruz1709
А в каком документе написано, что надо?
krivkonik
Цитата(Gruz1709 @ 6.3.2014, 16:04) *
А в каком документе написано, что надо?

СНиП 41-01-2003 7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха.
Роман99
Коллеги, неужели никто не даст ссылку на норму по поводу работающего местного отсоса менее 2 часов. Эта норма однозначно где то была. На мой взгляд нелогично придумывать сложные технические решения для реализации компенсации М.О., который в лучшем случая включают раз в день в течении 15-20 мин.
Bulichka11
Никто не нашел норму по отсосам? неужели восполнять если 15 мнут в день работает? приточка то знатно увеличивается
Татьяна Удальцова
Да нет никакой "чудесной" нормы про "местный отсос менее 2 часов". Кто-то "слышал звон".

А нормами установлено, что при продолжительности работ менее 2 часов (ремонтные, периодические для осмотра и наладки) допускается ухудшение параметров внутреннего воздуха (п. 5.5 СП 60).

Кроме того, есть понятие постоянного рабочего места (с продолжительностью работ более 2 часов). На непостоянных рабочих местах также допускается ухудшение микроклимата.

Что касается "приточка то знатно увеличивается", то "знатно" - не инженерное понятие. Сколько это "знатно"? 100 м3/ч? 100000 м3/ч? Отсосы-то разные бывают, и помещения разные. Есть цеха, в которых и 100 тыс. м3/ч создают менее однократного воздухообмена.

Нормами прямо предусматривается возможность (а иногда и необходимость) отрицательного дисбаланса. Например

Цитата
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3 /ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.


"Техническим обоснованием" как раз и является технологический режим работы. Если вытяжка работает 15 мин в день, то надо просто рассчитать и кратность, которую она создаст, и насколько снизится температура в помещении при таком режиме работы. Возможно даже и мощность отопления не потребуется увеличивать.

И не забывать про законы природы - сколько воздуха будет удалено, столько же и поступит снаружи. И этот воздух надо нагреть или допустить кратковременное снижение температуры в диапазоне между допустимыми параметрами внутреннего воздуха.
BKA
Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.1.2016, 19:21) *
Да нет никакой "чудесной" нормы про "местный отсос менее 2 часов". Кто-то "слышал звон".


СНП 77. п7.13.5. Ноги отсюда растут