Да нет никакой "чудесной" нормы про "местный отсос менее 2 часов". Кто-то "слышал звон".
А нормами установлено, что при
продолжительности работ менее 2 часов (ремонтные, периодические для осмотра и наладки) допускается ухудшение параметров внутреннего воздуха (п. 5.5 СП 60).
Кроме того, есть понятие
постоянного рабочего места (с продолжительностью работ более 2 часов). На непостоянных рабочих местах также допускается ухудшение микроклимата.
Что касается "приточка то
знатно увеличивается", то "знатно" - не инженерное понятие. Сколько это "знатно"? 100 м3/ч? 100000 м3/ч? Отсосы-то разные бывают, и помещения разные. Есть цеха, в которых и 100 тыс. м3/ч создают менее однократного воздухообмена.
Нормами прямо предусматривается возможность (а иногда и необходимость)
отрицательного дисбаланса. Например
Цитата
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м3 /ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
"Техническим обоснованием" как раз и является технологический режим работы. Если вытяжка работает 15 мин в день, то надо просто рассчитать и кратность, которую она создаст, и насколько снизится температура в помещении при таком режиме работы. Возможно даже и мощность отопления не потребуется увеличивать.
И не забывать про законы природы - сколько воздуха будет удалено, столько же и поступит снаружи. И этот воздух надо нагреть или допустить кратковременное снижение температуры в
диапазоне между допустимыми параметрами внутреннего воздуха.